為確保產品應用過程質量和方便顧客使用,公司為客戶提供包括粘結劑、抹面砂漿、耐堿玻纖網格布、錨栓界面劑在內的全套外墻外保溫系統材料。
錨栓性能參數
|
實驗項目
|
單位
|
指標
|
塑料圓盤直徑≥
|
mm
|
50
|
單個錨栓抗拉承載標準值≥
|
KN
|
0.30
|
單個錨栓對系統傳熱增加值≤
|
㎡·
|
0.004
|
耐堿網格布性能參數
|
實驗項目
|
單位
|
指標
|
普通型
|
增強型
|
單位面積質量≥
|
㎡
|
160
|
300
|
耐堿斷裂強力(經緯向),≥
|
N/50mm
|
750
|
1500
|
耐堿強力保留率(經緯向),≥
|
%
|
50
|
斷裂應變≤
|
%
|
5.0
|
膠粘劑性能參數
|
實驗項目
|
單位
|
指標
|
拉伸粘結強度
|
原強度,≥
|
MPa
|
0.60
|
(與水泥砂漿)
|
耐水,≥
|
MPa
|
0.40
|
拉伸粘結強度
|
原強度,≥
|
MPa
|
,破壞界面在硬泡聚氨酯保溫板上
|
(與硬泡聚氨酯保溫板)
|
耐水,≥
|
MPa
|
,破壞界面在硬泡聚氨酯保溫板上
|
可操作時間
|
h
|
1.5~4.0
|
抹面膠漿性能參數
|
實驗項目
|
單位
|
指標
|
拉伸粘結強度(與硬泡聚氨酯保溫板)
|
原強度,≥
|
MPa
|
0.10,破壞界面在硬泡聚氨酯保溫板上
|
耐水,≥
|
MPa
|
0.10,破壞界面在硬泡聚氨酯保溫板上
|
耐凍融,≥
|
MPa
|
0.10,破壞界面在硬泡聚氨酯保溫板上
|
柔韌性
|
抗壓強度/抗彎強度(水泥基),≤
|
\
|
3.0
|
可操作時間
|
H
|
~4.0
|
HBL聚氨酯外墻外保溫系統性能參數
|
試驗項目
|
指標
|
試驗項目
|
指標
|
耐候性
|
80次熱/雨循環和5次熱/冷循環后,表面無裂紋、粉化、剝落現象
|
抗沖擊強度(J)
|
普通型
|
≥3.0J,適應于建筑物二層以上墻面不易受碰撞部位
|
抗風壓值(kPa)
|
不小于工程項目的風荷載設計值
|
增強型
|
≥10.0J,適應于建筑物首層以及門窗洞口等易受碰撞部位
|
耐凍融性能
|
次凍融循環后,保護層(抹面層、飾面層)無空鼓、脫落,無滲水裂縫;保護層(抹面層、飾面層)與保溫層的拉伸粘結強度不小于0.1MPa,破壞部位應位于保溫層
|
吸水量
|
水中浸泡1小時,只帶有抹面層和帶有飾面層的系統,吸水量均不得大于或等于1000 g/m2
|
熱阻
|
復合墻體熱阻符合設計要求
|
抹面層不透水性
|
抹面層2h不透水
|
水蒸氣濕流密度[g/m2h]
|
≥0.85
|
|